06.12.2023., 13:39
|
#4405
|
Premium
Datum registracije: Jun 2005
Lokacija: Slavonski Brod
Postovi: 2,880
|
Citiraj:
Autor domy_os
Jučer ujutro je bilo nešto magle uz temp od 3-4°C i znaš kad sam vidio led na isparivaču? Kad je kompresor jedno vrijeme radio punom snagom nakon defrosta i to ga je bilo samo malo po cijevima i oko cijevi. Led je brzo nestao kad je kompresor smanjio snagu. Onda sam čekao sljedeći defrost koji je bio nakon nekih 30-45 min i u tom trenutku kad je defrost počeo, leda više nije bilo, a vlage jako malo. (!!!)
To dovodi do sljedećeg zaključka da software ima neku uvrnutu logiku i napamet računa kad bi mogao trebati defrost, ne oslanja se na pravo stanje stvari "s terena". Onda sam opet guglao i došao do linka koji to potvrđuje, postoji ogromna tema od 30 i nešto stranica na finskom.
https://github.com/VeliML/MitsuRunner
Znači cijela ta serija je izgleda traljavo programirana. Spominje se nešto luksuzniji LN model, ali to ne mijenja situaciju jer koristi istu vanjsku jedinicu kao i početni AP model. Proučit ću detaljno cijeli taj njihov topic i pričekati rješenje od našeg uvoznika pa ću biti pametniji.
|
Našao sam par članaka (doduše vezano za Daikin custom firmware) pa možda možeš izvuci neke poveznice zašto se to dešava ...
https://harizanov.com/2012/02/defrost/
Neke zanimljive stavke ...
Citiraj:
Next, I look into the relation of temperature to frost formation. Again, obviously critical area is obvious, -4 to +4 degrees C. Good news is that above 5 C we don’t need defrosting. Also, there is a notable drop in ice formation below -7 simply because colder air carries less humidity.
|
Pregledaj si ove vanjske senzore pa sukladno quotanom možda ih malo dislocirati po opisanoj logici i popratiti ponašanje vanjske jedinice
Citiraj:
temp sensors, one inside and one outside the outdoor coil. During runtime, as long as there is a differential in temperature then there is good air flow and no need to defrost regardless of ambient temperature or accumulated runtime. Place the sensors near the bottom of the coil where the ice will accumulate first. The basic logic is if in heat mode, after a few minutes runtime begin periodic testing, if the differential is near zero then start the defrost cycle. When the sensors see a sharp rise in temperature that indicates the ice is gone so stop the defrost cycle. This on-demand defrost control eliminates unnecessary defrost cycles.
|
|
|
|