Autor problem_child Pregled postova
evo vracam se na ovo....

mislis na ovaj: https://www.shelly.com/en/products/s...y-pro-3em-120a

gdje i kako se ovo postavi? Ja imam trofazni prikljucak bez limitatora trenutno tako da ovo bi islo odmah iz FIDovke/nepostojeceg limitatora ili?

koliko ovo snage moze podnijeti?

isprike ako su pitanja glupa, prilicno sam slab na temu jake struje....

da, to je to
Kod mene je trofazni prikljucak na kuci koji se grana na tri razvodne kutije, za svaki stan zasebna kutija.
Konkretno sam stavio mjerenje prije glavnih osiguraca u svojoj razvodnoj kutiji, za svaku fazu jedan mjerac(clamp).
Nakon tih osiguraca mi ide na fidovku i ostale osigurace po stanu razvod. Dakle stavljas na glavni dovod struje u razvodnu kutiju. Preporucam da ti to obavezno napravi elektricar jer lako moze doc do pizdarije.

Sto se jacine, 120A po fazi moze max ici, to mislim da ti nece nista povuc, bar kod mene nema sanse jer su mi osiguraci na dolasku u kucu 3x30A.