Citiraj:
Autor domy_os
Noćaš temp pala na -1°C i klime jedva griju, većinom pušu mlak zrak. Uopće ne mogu držati zadanu temp od silnih defrostova, praktički svakih pola sata ide u defrost. Ne kužim kako oni misle da to grije na -15°C kad i oko 0°C jedva grije. Magle nije bilo, čisto nebo sa stotinama zvijezda... Imam dojam kao da ne radi punom snagom, jedva da je prešla 2 kWh, a trebalo bi biti dosta više. Probao ventilator stavljati i manualno i automatski, nema razlike, rekao bih čak da je na auto lošije. Nema do TA peći, uljnih radijatora i kamina.
|
Da možda nisi popalio štedne modove?
Možda fali plina?
Citiraj:
Autor 5ar
Kolika ti je snaga vanjske jedinice i koji je proizvođač? Znaš li kolika joj je minimanla potrošnja u grijanju kada samo održava temp?
|
Imam Daikin 2 seta multisplit jedinica:
2 Vanjske jedinice u kombinaciji sa 4 unutarnje
2mxm50m (5kw)
DAIKIN FTXP35M (3,5kw)
DAIKIN FTXP25M (2,5kw)
2mxm40m (4kw)
DAIKIN FTXP20M (2,kw)
DAIKIN FTXP20M (2kw)
Evo ti SS-ovi pa pregledaj. Potrošnja se odnosi i na grijanje i na hlađenje za kompletan sistem, a zadnji SS ti je pojedinačni prikaz klime u blagovaonici koja najviše radi i ima zeru "agresivnije" postavke. Na ostalima je popaljeno sve što postoji, a tiče se štednje.
Na godišnjoj potrošnji imaš ovu i proslu godinu, na mjesecnoj, ovaj i prošli mjesec po danima, na dnevnom prikazu, danas i jučer po satima.
Grijane ove godine u postavkama mi je u odnosu na prošlu, podešeno na 1°c manje, a i godina je nešto toplija što se jako lijepo odrazilo na ukupnoj potrošnji.
Hlađenje držimo na 26-27°c.
Ugrubo računaj 1kw≠1kn sa svim davanjima.
... pojedinačno blagovaonica od 3,5kw snage