@IHJ - zato je podno majka, nemam pametnu regulaciju, ali rucno drzim polaz vode za podno na 35C.

@cuky - ta dt se ne zove voda-voda, nego zemlja-voda. dakle zemlja predaje energiju vodi koja je u cijevima, ali temperatura tla nije ista na dubini 50, 80 ili 100cm tako da bez kvalitetnog strojarskog projekta sve pada u vodu. i mi smo gledali isto to, ali dok stavis sve na papir, prikljucak plina, plinski kombi bojler koji tjera podno i ptv i njegovo pustanje u rad me kostalo 40.000kn manje od najjeftinije opcije s DT (zrak-voda).

godisnja potrosnja plina nam je oko 1000m3, odnosno oko 10.000kWh, tak da bi nam prije krepala dt, nego bi docekali povrat investicije.

ne tvrdim da je plin bolji od dt, pogotovo ako imas fne, ali je investicija ogromna, a nakon 20 godina em moras uzeti novu dt, em cijelu fne zamijeniti, dok cu ja opet za 5x manje novaca zamijeniti bojler i to je to.