Evo jedan kratki osvrt dizalice topline nakon zime. Možda će nekoga u budućnosti zanimati. Zima nam i nije bila baš jaka, pa ću napisati po mjesecima potrošnju za grijanje i toplu vodu.
Uzeli smo od Vaillanta monoblock dizalicu topline zrak/voda 8kw s unutarnjom jedinicom od 190L za spremnik tople vode. Radi se o prizemnici sa 105m2 grijanje površine, a grijanje je podno. Stiropor je 15cm, kuća je u Zgu. Cijelu zimu temperatura u otvorenom dnevnom i kuhinji, kao i u hodniku je bila na 23 stupnja, a po sobama na 21. U kupaoni i wcu je bilo 23-24.
Dizalica i sva pripadajuća oprema je bila 52tkn + puštanje u pogon od strane vaillanta 2.500kn i instalacija u kotlovnici ( to sad više ne znam točno, ali reći ćemo nekih cca 7.500kn+)
Dizalica ima i hlađenje, ali ga baš još ne koristimo.
Sve smo instalirali 05.12. tako da od tada pišem potrošnju.
Znači grijanje kroz 12mj : 448kW, topla voda 50kW
1.Mj : 467kW, topla voda 65kW
2.Mj : 477kW, topla voda 65kW
3.Mj: 328kW, topla voda 60kW
4.Mj: 229kW, topla voda 51kW
u 5 mj je već dosta toplo bilo ali smo ostavili grijanje još neko vrijeme, potrošili smo 57kW, tople vode 50kW
Ajmo reći da je nekih 60% noćna tarifa ( možda malo više ) jer preko dana ipak ne bi toliko potrošila.
Sve u svemu zadovoljni smo.