Citiraj:
Autor hrwii
Ne ne nista nije spajano…sve je radilo 15 godina sve je na novim instalacijama…pogodio sam žicu od 2,5 kvadrata…izbacio je osigurac…normala…zavrsim štemanje uzmem “keks” pospajam plavu na plavu/smeđu ne smeđu/uzemljenj na uzemljenje tamo gdje je nastao prekid…dignem osigurac i nista…uzmem probir da vidim ima li uopće života u djelu žice koja ide od razvodne do mjesta prekida i isto mrtvo…zapravo želim da mi netko potvrdi da li je moguće da sam skurio automatski osigurač jer sam mislio da oni samo izbace kod nekog nepravilnog napona i onda ga samo vratim i thats it…fidovku imam, spojena je samo na kupaonu ali nju nije izbacilo jer nema veze sa tim instalacijama…možda nekome tko radi i tko se razumije u struju zvučim kao trol ali me iskreno samo zanima da li je otišao osigurač i da me potvrdi…hvala.
Sent from my iPhone using Tapatalk
|
Osigurač nije problem ispitati. Raspojiš sve sa njega, spojiš instrument na mjerenje otpora/zujalica ako ima. Spojiš na gornju i doljnju klemu po jednu pipalicu i kada digneš osigurač trebalo bi zujati/mjenjati se otpor (otići u kratki)
Ako osigurač valja, eventualno što mi pada na pamet . Da li ti se žica omotala oko borera? ili si ju probio. Možda si ju rasčupao par cenata gore dolje u zidu.
Ako nemaš instrument improviziraj sa ledicom i baterijom. Lampa sa bicikla, bilo šta

samo prespoji da struja ide preko osigurača sa žičicama. Naravno RASPOJI SVE SA OSIGURAČA