View Single Post
Staro 01.05.2023., 15:55   #87
xlr
49%winner
Moj komp
 
xlr's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: PU
Postovi: 10,001
SMT moze ugasiti zvukovlje u postavkama samog UPS-a, bez popratnog sw-a. Cyberpower isto barem ova VP serija.

Nisam imao problema s SMT-om. Ne koristim nikakve cloud opcije ni popratni sw (ajmo reci djaba sam dao pare za cloud UPS). S vremenom sam na njega spojio valjda cijeli dnevni boravak - NAS, PC, mrezne uredjaje, audio opremu ... i jednu lampu. Jer kada kvart ostane bez struje u 3 ujutro, a ti moras nahraniti dijete, svaka rasvjeta dobro dodje.

Cyberpower VP1000ELCD mi je trajao par mj dok nije riknuo. Prvo se nakon nestanka struje ugasio skupa sa spojenim uredjajima. Nakon slanja na reklamaciju je skroz riknuo valjda u transportu. Dobio povrat i onda se isprsio za SMT750IC.
__________________
Keep calm and fastboot oem unlock.
xlr je offline   Reply With Quote