Za početak, provjeri imaš li stvarno trofaznu struju u stanu jer se znalo događati da ljudi maknu trofaznu, stave monofaznu a sve tri faze prebrikaju, tako da zapravo na kraju imaš samo jednu fazu...
Ako je trofazna, onda bi ja spojio ovako kako je domina rekao, pećnicu na L1, od te trofazne utičnice do indukcije vučeš 5x2.5mm2 i na istu tu L1 spojiš ventilator, a na L2 i L3 grijače od indukcije (kako je na shemi).
4mm2 nema smisla: ako ćeš se spajati na postojeću utičnicu koja je vjerojatno 2.5mm2 onda džabe ti mjenjati presjek kad ne možeš staviti jače osigurače, a i nema potrebe ako imaš trofaznu. Dosta indukcija svejedno limitira snagu na 3,6kW ili 4,6kW ako osjeti da je spojena samo na jednu fazu, pa možeš ti komotno vući i 16mm2 kabel ali ona neće raditi punom snagom. Malo bolje indukcije imaju neki meni pa se u njemu može poštelati i maksimalna snaga.