Imaš i indukcije od 11kW. Za ovu tvoju je dost i tri faze na 2.5mm2 tj 5x2.5 kabel...
Ja bi to spojio na tri faze kako je na shemi sa 5x2.5mm2 kabelom, a pećnicu ako je na jednu fazu onda posebnu utičnicu (sa drugog osigurača).
Ako nisi u mogućnosti, ako imaš samo taj 5x2.5mm2, indukciju po shemi, a pećnicu spoji na L1 na koji je spojen i vent od indukcije koji ne troši puno.
Pećnice ti na jednoj fazi na 2.5mm2 sa 16a osiguračem rade bez problema.