Imaj da umu da i ako ti na klimi pise da je COP 3 to znaci da za 1kW struje daje 3kW grijanja.
Ali, COP nije konstantan i mijenja se s razlikom vanjske temerature u odnosu na onu na koju grijes stan. Ako stan grijes na recimo 20 stupnjeva, COP ce biti znacajno nizi ako je vani 0 ili ako je vani 15. Pazi, neces samo potrositi manje energije jer zagrijavas zrak s 15 na 20, nego ce ti bas sama efikasnost biti manja, tj neces dobiti 3 puta vise toplinske energije od ulozene elektricne energije.
Dakle kod specifikacija klima trazi COP u ovisnosti o vanjskoj/unutarnjoj temperaturi, a ne aproksimativni konstantni COP kojim se svi hvale.
Isto tako, ako se dobro sjecam sto je kolega Ziiky pisao, na vanjskim jedinicama se stvara led (na znam kak se zove obrnuto od sublimacije

) kod jako niskih temperatura cime ti opada efikasnost klime pa klima mora imati i rijeseno to otapanje leda.
Uglavnom, kad kupujes klimu raspitaj se za bas za grijanje i uzmi u obzir vanjske temperature zimi u svom kraju.
Slobodno shareaj sto si nasao, zivo me zanima kako se krecu specke i cijene tih klima ali mi se bas i ne da guglati.