Prvo da ne čorimo evo normalni pdf za taj Mitsubishi Lossnay Ventilator - VL-100EU5-E (wall switch Type) >
https://www.mitsubishi-les.info/data...100_E_U5_E.pdf
Ništa specijalno i nebitno koja je varijanta, odvojeni zidni prekidač ili je spoj na utikač pa su prekidači na njemu samom.
Da schema ljepše izgleda On/Off prekidač je stavljen u N (Com) liniji a u F liniji ide izbor Hi/Lo brzine vrtnje.
Isti rezultat bi bio da je u F liniji On/Off prekidač a u produžetku izbor Hi/Lo brzine vrtnje, a Com ide direkt na N.
Ako je složeno po gore navedenoj pdf uputi onda u kutiji origigi prekidača ima F i N.
Prva i vjerojatno najjednostavnija varijanta bi bila:
- presložiti origigi prekidač da bude spojeno kao gore "isti rezultat"
- ako nije potrebna puna automatika (čitaj daljinski izbor brzine ventilatora, vrijedi ona odabrana na origigi prekidaču) onda može osnovni shelly 1 >
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
- L i N ima u kutiji, može ga se spojiti "u paralelu", kontakti 0 i 1 na On/Off prekidač, na taj način radi i jedno i drugo (manual ili daljinski / app)
EDIT: Može i sa izborom brzine, tada ide shelly 2.5 >
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-25/
konfiguriran u relay mode + obavezno složiti / isprogramirati da ako je jedan izlaz uključen da je drugi isključen !