Istina,nije normalno da gore ispada limitator a dolje osigurač ne. Ti novi limitatori mi nisu sjeli i ne bi me čudilo da je neispravan. Preferiram svakako ETI OSP 10. Preporučam da,ukoliko si sam na brojilu bez babe i ikoga,dolje staviš 3x25A limitatore koje bi onda hep plombirao ta 3 komada te jedan osigurač od 10 ili 16A za stubište a u stan npr 3x20A limitatore. Postoji i varijanta ukoliko si samo ti spojen na brojilu da se taj tvoj kabel ubode direkt u brojilo i onda limitatori mogu ostat u stanu samo onda treba izmajmunirat kako napojit stubišnu rasvjetu. Staviš li dolje sam npr 32A prije limitatora od 25A u stanu,može se tretirat ko neovlaštena potrošnja tj krađa struje. Računaj limitatore,bez obzira na položaj (kod brojila ili u stanu) kao granicu između hepa i tebe. Tvoje je iza njih a njihovo prije i do njih uključujući i njih.