Nene necu sam radit sigurno, ne sekiraj se, pojma ja neman o tome. Ali zelim znat koju, dobru, fidovku kupit.
Citao sam da imaju neke specifikacije, da ima neka specifikacija koja iskace, nenamjerno, na grmljavinu, pa se ne preporučuje, onda imas neku specifikaciju koju preporučuju Bosch i Miele za svoje masine jer ako se uzme slabija specifikacija iskace.
Citiraj:
Tip AC
ova RCD sklopka reagira samo kod pojave neželjene sinusne struje i ona se koristi u 90% slučajeva.
Tip A
RCD sklopka Tip A uz to što reagira na sinusne struje (isto kao i tip AC) reagira i na pojavu pulsirajućih istosmjernih struja greške koje nastupaju iznenada ili polaganim rastom. Dakle, isklapa sinusne struje ali reagira i ako je izmjenična struja „zaprljana“ sa istosmjernim komponentama, odnosno kad imamo nekakav ne-sinusni signal.
Znači kod tipa A ako dođe nekakva istosmjerna komponenta, energija ispod vala je manja i relej to treba prepoznati i odreagirati. Relej je osjetljiviji pa je i RCD sklopka skuplja.
Npr. kod uputstava za Miele perilicu rublja piše da treba koristiti RCD Tip A jer ove perilice imaju puno elektronike i onda, usljed struje greške zbog elektronike se može dogoditi da je ona pulsirajuća ili ima istosmjerne komponente i onda obična RCD tip AC nebi odreagirala.
Ako bi radili u Njemačkoj, Belgiji ili Švicarskoj, morali bi koristiti tip A jer je to noramtiv u tim zemljama.
Tip U
osjetljiva na AC i pulsne DC struje. Karakteristika okidanja prilagođena primjeni sa frekventnim pretvaračima.
Tip B
ovo je univerzalno osjetljva RCD sklopka koja će odreagirati kod svih tipova struje greške: AC, pulsne DC kao i glatke DC.
Sve ove navedene diferencijalne struje mogu se pojaviti iznenenada ili s nekim polaganim porastom (RCD sklopka tip B će u svim slučajevima odreagirati).
Prema vremenu reakcije RCD sklopke dijelimo na:
Standardne
nemaju definirano minimalno vrijeme okidanja. Kod njih je definirano samo maksmalno vrijeme unutar kojeg RCD sklopka mora odreagirati.
Tip S
RCD sklopka sa vremeskim zatezanjem od min.40ms. Nema lažžnog isklapanja (npr. usljed atmosferskih pražžnjenja)
Tip G
RCD sklopka sa vremeskim zatezanjem od min.10ms. Nema lažžnog isklapanja (npr. usljed atmosferskih pražžnjenja)
|