Pošto vadimo informacije iz tebe kao udicom teško da ubrzamo detekciju "greške".
Mislim da je 30 mA preosjetljivo i zato ispada.
Vrati onu klasičnu za 300 mA i vidi jeli sa njom ispada.
Ovo bi trebao biti user manual od tog hybrid invertera >
https://voltaconsolar.com/DOWNLOAD-F...l-20160420.pdf
Par napomena iz manuala:
- koliko vidim to je monofazni pa treba treba o tome voditi računa
- dodatno traži osigurače na ulazima / izlazima i to:
a) Grid Connection - 250V AC / 40A - nisam našao koje karakteristike
b) PV Module (DC) Connection - 1000V DC / 10A
c) Battery Connection - 60V DC / 150A
- za Load (AC Output) Connection nema nekih napomena u vezi osigurača
- čitam dalje manual, za početak ja bi za operation mod stavio "Off-Grid",
"Load (AC Output) Connection PV power only provides power to the load and charges battery. No feeding back to grid is allowed."
- prekontroliraj postavljene parametre za Battery Mode Output, obzirom da ti tada ispada FID
- u krajnjem slučaju / za test možeš "preskočiti" FID sklopku i viditi kako se tada ponaša
- za kraj, ako imaš trofaznu FID sklopku a po ovom koristiš je monofazno provjeri kako se tada spaja
Toliko od mene