View Single Post
Staro 02.11.2021., 08:01   #176
smuchac
AMD Hammer
Moj komp
 
smuchac's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2008
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Ispitujem otpore petlje po trafostanicama na svim pojedinim izvodima,trčimo po ormarima s ariadnom i sl. Radim s traserima za kablove pod naponom i sl. Otpor uzemljenja također po trafostanicama. Za to imam neki prastari ground tester ali s vremenom sam sam provalio kako s Metrelom odraditi. Ide ti 3-pinsko spajanje. Imaš bunt od 40m i bunt od 60m pf žice na kolutu i sonde. Onda s aku bušilicom razmotavaš te dvije dužine i dokle stigne tu zabijaš te dvije sonde u zemlju. Ubodeš te dvije u Metrel a treću na sabirnicu uzemljenja u TS i onda mjeriš. Imam MI 3152. Još uvijek je nešto preko 20k kn.

Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk