Stan od 110 m2.
Stavljena split klima još 2003 kad je stan napravljen, klime se nisu koristile tipa do 2015 godine.
Slikao sam naziv klime, piše Mitsu daiya heavy industries, split type indor unit, SKM35ZD-S.
Očito klime nisu dovoljno jake za tu kvadraturu, problem je što su klime na unutrašnjem zidu zgrade prema stubištu, a odvod klime proveden pitaj boga kako, a vanjska jedinica nije stavljena na zid od zgrade, nego izmaknuta ispod stepenica, sigurno nekih 10 metara od klime 1 i nekih 7-8 metara od klime 2.
Raspored klima abnormalno glup.
Ako bi išao mijenjati klime i stavljati jače, jel to automatski podrazumijeva i bušenje i širenje postojećih instalacija ili bi se to dalo provući kroz postojeće?
Recimo da opet uzmem split (ne bih to radio ako ikako mogu izbjeći), i uzmem dviie unutrašnje jedinice od 6 kw svaka, dal to onda podrazumijeva da vanjska jedinica mora biti od 12 kw ili?
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
|
Aj ti poslikaj onu jedinicu ispod stepenica koji je model i što piše na njoj pa od toga kreni a ne od unutarnjih jedinica. Takve vanjske jedinici primaju 3-4 unutarnje, ovisno o modelu, pa provjeri koliko je spojeno na tu vanjsku jedinicu i ako ima mjesta lako dokačiš još jednu unutarnju i to je to. Zbroj unutarnjih može biti i do 13,5kw, pa se može kombinirati ako je negdje prejako uzmeš mnaju ili zamjeniš mjesta.
|
|
|