17.03.2021., 00:38
|
#87
|
EMP moderator
Datum registracije: Apr 2005
Lokacija: Osijek
Postovi: 18,847
|
Citiraj:
Autor OuttaControl
Ma da krivo sam se izrazio iman 5 žilni 2.5mm2 kabel 1 zemlja 1 nula i 3x faza kako kolega dolje kaže svaka "faza" tj žica na svom 16A osiguraču
Dada tocno to sam mislio. Znaci nema mi spasa  treba plocice nekako izrizat da ne polomim sve.
Inace to i je situacija, nova kuhinja sa stare 3~ gorenje pecnice+kuhala sad ide pecnica sa običnim utikacem i electrolux ploca bez utikača pa gledam kako to sto bezbolnije spojit. A ne mogu staviti nadzbuknu jer je točno iza pećnice.
|
A tako znači...
Jedna verzija je da sve skineš i staviš kleme ili wago, a druga da razbijaš pločice pa dodaješ utičnicu. Do sad sam par puta tuckao tankim plosnatim šarafcigerom jer drugo nisam imao, ali možeš i fleksericom odrezati taj komad pločice pa opet izbijati nečim.
|
|
|