View Single Post
Staro 30.01.2021., 09:19   #38
tiki66
tiki
Moj komp
 
tiki66's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2007
Lokacija: Rijeka
Postovi: 2,581
Citiraj:
Autor domy_os Pregled postova
Zar nisu ove preko 30 mA zabranjene kada su kućanstva u pitanju? Davno sam čitao te zakone...
Nisu, zašto bi bile? Prije je bio standard 500mA a njih su maknuli i sad je standard 300mA za cijeli stan + 30mA za vlažne prostorije i uređaje koji rade s vodom.
Citiraj:
Autor Kristijan_7 Pregled postova
A dal to znaci uzemljenja kao sonde u podu van kuce ili uzemljenja fizicki dostupnog kao treceg provucenog voda? Jer kod mene je recimo u ormaru samo spojeno sarnir uzemljenja na sarnir di su nule, jednom zicom kao brikom. Jel to uzemljenje s kojim fid moze raditi ili ne?
Može raditi samo se mora spojiti kako treba, to se zove nulovanje i mora se odraditi prije fidove.
Citiraj:
Autor webstartm Pregled postova
@Nikky ,ok, to mogu ispitat
U takvom slučaju,kako se ugrađuje? ako možeš malo podrobnije objasnit na primjeru gore navedenog bojlera koji je na svom 16A osiguraču,sam.
Neće ti bojler biti nulovan onda, ne isplati ti se ta zezancija.
tiki66 je offline   Reply With Quote