Nisan neki 'lektricar, al me zanima dali može ikoja od tih gore linkanih FI/LS koristit na dvožilnoj instalaciji. Prema shemi sta vidin, jedan ulaz je dolazna faza,drugi odlazna faza,jedan ulaz je dolazna nula,drugi odlazna nula
Tj jel ja, tj neki pametniji od mene, može meni ugradit taj "osigurač" na misto trenutnog osigurača od bojlera (16A) ,s tim da do bojlera idu samo L i N
I onda na samom bojleru i spoju kabela ostaje nulovanje,tj G i N od bojlera ufrknute sa N u zidu?
|
NE. Može samo L i N. PE mora ići posebno. Nulovanje se mora odraditi prije fidovke
|
|
|