Citiraj:
Autor marko_st
Malo "poredi" objašnjenje ��.
Sa osiguraca nema N.
Pretpostavljam da si doveo L sa osiguraca IZA jedne fidovke, a N sa druge fidovke?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
|
Moralo bi biti to jer je na kraju proradilo kad je dolaznu fazu spojenu na serijske prekidače doveo na shelly input, nulu je uzeo sa rasvjetnog tijela, pa je na kraju sve imao na istoj FID.
U svakoj drugoj kombinaciji FIDovka je izbacivala.
Nisam imao nikakvog iskustva sa fidovkama pa mi nije ni palo na pamet da su možda dvije i da tu dođe do problema, a bez te pretpostavke naravno ideš dovesti žice koje su ti najbliže.
Zašto uopće dvije? Ova za kupatilo je možda neka osjetljivija radi vode i vlage?
Bijeli dim je ostao unutra, to je bitno
Citiraj:
Autor Nikky
FID - ovka mu je izbacivala jer je spojio različite faze,
kada je doveo napajanje sa iste faze (istog osigurača) onda je proradilo

|
Nakon te egzibicije malo sam čitao o fidovkama, gledao fotke koleginog ormarića i čini mi se da su kod njega dvopolne fidovke. To bi značilo da su sve faze koje idu na osigurače spojene u čvor iza FIDovke? Ako je tako onda to nema veze s fazama nego baš ono što je marko_st pretpostavio.
Ako ima jednu dvopolnu FID za kupatilo i još jednu dvopolnu za sve ostalo, onda valjda ni nema trofazni priključak u stanu?
Laik sam, pokušavam nekom logikom zaključiti.