U postavkama definiraj bojleru maksimalnu polaznu temp i preko toga nece grijat. Ovisi od sustava do sustava pa tako mozda negdje pumpa s sporijim rezimom i nizom temperaturom polaza ima bolji prijenos topline dok kod nekog to nece uopce imat smisla i imat ce bolje slozen sustav ako je voda u brzoj cirkulaciji s namjestenim prigusnicama.
Ima tu hvala bogu mali milion opcija koje bi bilo dobro nacimati malo po malo:
-krivulja
-paralelni pomak
-brzina cirkulacije pumpe (sporo, brzo ili variabilna - neki bojleri variabilno nemaju)
-stelanje prigusnica
-odgoda paljenja
-startna snaga plamenika prilikom odgode (kad dodem kod nekog imam osjecaj da ispuca top prilikom paljenja to isto mozes fino ustelat)
-naknadno cirkuliranje pumpe - xy minuta
-osjetljivost samog termostata na promjenu u temp
ovo bi bile po meni neke najbitnije stavke koje bi svatko trebao namjestiti, prije cackanja upises sta si sve promjenio ostavis 2 dana da vidis kako ti se ponasa pratis potrosnju i idemo opet, kad sve slozis sljedeca zima je jos toplija pa ces sve ispocetka