Citiraj:
Autor c-shadow
Osigurač koje amperaže za 2kW potrošač?
|
2kW = 2.000 / 230 = 8,696 A > standardni 10 A, npr. >
https://kronos.hr/osigurac-5x20-trom...os-10-a-t.html
U kutiji osigurača je vjerojatno po defaultu 16A na strujnom krugu bojlera.
Citiraj:
Autor c-shadow
Ne vidi se točno kako te štipaljke iznutra izgledaju ... Ako dvije ravne površine gore i dolje stišću na tvrdu okruglu žicu, spoj ne može biti dobar. U biti imaš valjak između dva kvadra.
|
Ima na linku samo nisi gledao:
Code:
What I think:
- You have to press the white tab when inserting the wire to get it in all the way to the back.
- The wire easily get stuck halfway into the connector.
- Solid strands/wire (twin&earth) easily fits but the cable does not bend easily and put a lot of strain on the connectors
- I have used 2.5mm² stranded wire and soldered only the first mm so that the strands can expand a bit under spring compression.
Opušteno:
Sa žicom:
U pravu si, zato bi tuljak stisnut sa pravim krimp klještima mogao pomoći kao i/ili ubacivanje žice sa licnama + tuljak.
Pinovi su definitivno custom i blesavo izvedeni. Ovi šta sam predložio poviše su vijak + onaj "nos" šta definitivno ima bolju kontaktnu površinu i sigurniji spoj.
Citiraj:
Autor c-shadow
Vanjski relej svakako ako bi u pitanju bilo samo uakpčanje, ali onda nema mjerenja potrošnje 
|
Eh, sad još i to

Ako baš mora, da probaš sa donje strane dobro zalemiti licnaste žice 2.5 mm2 prethodno "fercinovati", čini se da ima dovoljno površine na pcb - u,
dovoljno je samo dvije na F ulaz i izlaz prema trošilu a ostalo može standardno.