Citiraj:
Autor SPLiFF
Imaš razvodnu kutiju između prekidača i lustera?
Kod mene u stanu su razvodi u lusterima pa tu mogu staviti svašta jer mogu uzeti stalnu fazu i nulu (stavio sam shelly 1/2.5).
Čak i kad bi imao mjesta iza prekidača to bi mogao na zadnjem prekidaču do lustera ali bi morao dovesti neprekinutu fazu i nulu do tog prekidača.
Kako god okreneš kod lustera ili zadnjeg šaltera do trošila ti treba:
stalna faza + 0 + prekinuta faza sa šaltera
ili
stalna faza + prekinuta faza (za novije uređaje koji ne trebaju 0 za rad)
|
Da, imam razvodnu kutju između prekidača i lustera.
Evo sheme hodnika:
Plavo su prekidači (krizni),
zeleno je glavna razvodna kutija koja se nalazi iznad vrata,
Zuti krug je je mjesto gdje je bila plafonjera
Crveni kvadrat je mjesto gdje je razvodna kutija.
Ja sam tu ugradio 6 ugradbenih lampi jer je taj plafon u kanufu, tako da nije problem pristupit bilo kojim zicama (imam 6x rupa fi 140mm)
Tako da nije problem u plafonu dobit stalnu fazu i nulu, malo me muči detekcija prekinute faze, ali vjerujem da je nije preveliki problem.
Koji onda shelly uređaj bi bio najbolji za ono sto meni treba? I naravno htio bi da prekidači rade kao sto su i radili do sad, neovisno o automatizaciji