@OuttaControl: svakako bi ti preporučio da električar popiše potrošače po svakoj od faza kako su i istakli pojedinci prije mene. Na osnovu detekcije odraditi ravnomjernu preraspodjelu potrošača po fazi. Na ovaj način, ako se odradi korektno, niti nemaš potrebe za Shelly 3EM, osim za svoj gušt
Što se tiče pitanja karakteristika minijaturnih prekidača evo jedan članak gdje možeš vidjeti raspone prorade minijaturnih prekidača za različite karakteristike. Minijaturni prekidači (osigurači) su tu za struje kratkog spoja. Struje koje su xy puta veće (vidi tablice unutar članak za pojedinu karakteristiku) od nazivne struje prekidača. Tako da u tvome primjeru, npr. 6kW na fazi, ti taj osigurač neće izbaciti u tako kratkom vremenu koje si definirao, npr. 1-2sec.

Što se tiče Shelly komponenti koje si uzeo. Zgodne igrače, priznajem.