View Single Post
Staro 02.12.2020., 14:52   #2506
OuttaControl
Premium
Moj komp
 
OuttaControl's Avatar
 
Datum registracije: Feb 2007
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Citiraj:
Autor Nikky Pregled postova
Standardno se koristi B karakteristike a ova C (tromi) samo kad treba (npr. jači elektromotor).
Da se naći na netu opis / katalog proizvođača, nekad sa slikom B i C karakteristike.
Moraš uzeti u obzir (karakteristika) i struju i vrijeme ...
Opiši situaciju / reci šta bi htio.
Znači situacija je da sam narucio Shelly 3EM i 8x Shelly 1PM

I mislim sa 3EM gledat trenutnu potrosnju po fazi, povezat se na API od 3EM, i kad potrosnja ode preko 6kW na fazi da ugasi neki od uređaja(bojler, podno, termo pec itd.) sa te faze sa 1PM.
Sad ako osiguracu triba 1-2 sekunde, stavim pinganje svakih 0.1s i u roku sekude ce skuzit sustav i ugasit ove na 1pm i miran.
Ali ako se sve to odradi u manje od 1s, onda ću morat mijenjat logiku malo, pa gasit prije nego što prijeđe limit opterećenja. Ali ću onda i pingat 3EM malo rjeđe tipa svakih po sekunde.

Edit: i naravno da ih pali kad potrosnja padne.

Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 02.12.2020. u 15:12.
OuttaControl je offline   Reply With Quote