Citiraj:
Autor OuttaControl Pregled postova
Jesu i meni pa su mi mrtvo ladno pospojili 31 utičnicu na isti kabel/osigurač, pa su drugi dolazili ispravljat, a indukcija mi je pola na pećnici pola na perilici posuđa. LP
Znači nadzornik radova nije dobro odradio posao. Tvrtka (električar) odradi kako je u elektro projektu navedeno, bez odstupanja. To kontrolira nadzornik radova.

Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk