Citiraj:
Autor Exomaniac Pregled postova
Pa žica mora ići nepromijenjenog presjeka od utičnice do osigurača, ne smiješ mijenjati presjek žice pri instalaciji ni na jednom mjestu. Presjek žice definira veličinu osigurača.
Ok, ali po tome bi ja trebal ormar za ~24 osigurača (bez fidovke i 3-faznog) za jednu etažu(75m2) i ogromne bužire (koji su ok dok su iza knaufa), ak se striktno držim toga (Ti tak radiš?)

Ako već postoji toliko utičnica, onda bi ih voljel koristiti bez straha za instalacije ili izbacivanja osigurača. U primjeru kojeg sam navel, nule su bile 1.5mm2 (vidle su se na sabirnici), a po izolaciji, faze su bile jednako debele. Dakle jedna 1.5mm2 faza na 5 utičnica, super za punjače mobitela, a za fen/usisavač/toster/klimu/bojler....

Tak da je moj savjet kod kupnje kuće, gledati razvodni ormar/kutije/bužire/žice i bježati od sličnih rješenja ili složiti kak spada.