Ajmo ovako... tehnički niti jedan UPS ne pegla napon.

Online UPS drži konstantan napon preko invertera neovisno o ulazu. To su (puno) skuplji i najpoželjniji tipovi UPSeva jer razdvajaju ulaz od izlaza. Drugim riječima ulaz i izlaz su dva odvojena strujna kruga. Bez obzira na ulazni napon on će preko invertera davati sinusni napon koji je podešen na izlazu npr. 230V 3% THDa. U slučaju prebacivanja napajanja na bateriju nema nikakvog prekida u napajanju.

Line interactive UPSevi su stalno u bypassu dokle god ima struje, a sklopka prebacuje na bateriju kad nestane struje i uzrokuje kratak prekid napajanja (par milisekundi). Oni bolji imaju buck/boost convertere, pa u slučaju kad napon padne ispod neke granice ili poraste preko neke druge granice onda počnu grubo kompenzirati napon, ali nipošto peglati.

Kvalitetan UPS zna reći ZAŠTO se prebacio na bateriju i kada, te zna reći kada je upalio buck/boost. Zna reći što mu se pokvarilo često i zbog čega. Neki online UPSevi čak aktiviraju bateriju ako napon mreže previše poraste i isključe se s gradske mreže kako bi zaštitili opremu budući da u tom slučaju sve gori.

Najjeftiniji šrot UPS sa simuliranim sinusom na koji je spojeno ATX napajanje s aktivnim PFCom je jako loša ideja. Takve UPSeve se ne smije spajati na računala.