Isto je na svim strujnim krugovima, ne samo na tome gdje je spojeno trosilo... Nema fidovke. Dakle na bilo kojoj uticnici imam isti napon bez obzira kaj je za potrebe testiranja samo jedno trosilo ukopcano na svoj strujni krug, i isto je ako ukopcam trosilo na neki drugi...
Dakle, mjerim tipa 233v faza nula, 3v nula zemlja i 230v bez trosila, ak bilo gdje ukopcam bilo koje trosilo napon raste nula zemlja a pada ili negdje cak i raste zemlja faza... Znaci ukopcam indukcijsku plocu koja mi je najveci potrosac, ali bez da je palim, znaci samo ukopcam, i faza nula ostaje 233v, nula zemlja raste na 50v a zemlja faza pada na 180v