Citiraj:
Autor OuttaControl Pregled postova
Jap jap, sve osim vrata je radila ista firma, nisu jos gotovi sa svime, cekaju da zaladi da mogu nele vanjske radove.

Nije ni meni jasno. zasto buzir skoro do kraja i onda ne u zid, ali nisan isa za tim, tj nisam isa za puno toga al racunam razume se ljudi. A i previse stvari se desavalo pa nemos ni ispratit sve

A ako. stvarno. ne bude valjalo onda cu ih zvat da provucu nove kabele kroz spusteni strop, tako da lipo imam staru struju u zidu, novu u podu i najnoviju na plafonu :P

Pitaj ti njih što su to provlačili jer 3x2mm2 teško. Također pitaj zašto su 10A osigurači, moguće da si ti nešto krivo shvatio.


Bužir ide samo za zaštitu kabela, a u zidu nema potrebe za bužirom jer majstori ne mogu gaziti po kabelu/uništiti ga. Taman i da ti je bužir skroz do utičnice vjerojatno ne biš mogao ništa više provlačiti jer su duge linije i dva velika koljena od 90 stupnjeva tako da nema smisla bužir stavljati skroz do utičnice.