Ja maloprije gledam, elektrilčar mi je spojio 29 utičnica(dnevni, kuhinja, WC i ostava sa veš mašinom) na jedan osigurač od 16 ampera, svi kabeli korišteni su 1.5mm promjera.
Zvao sam drugog električara on je rekao ako nije gotov, a nije, da je moguće za probu stavio sve žice na jedan osigurač, al ako je sve spojio sa jednom žicom, onda sam naj****. Ali tri je odvojio, to je za pećnicu, mašinu za suđe i ploču. Nadam se da nije sve ostalo na jednom kabelu.
|
Cupati lijepo to sve van, staviti 2.5mm za uticnice, 1.5mm za rasvjetu, svaka prostorija sa uticnicama na jedan 16A osigurac, za rasvjetu mogu i dvije prostorije na jedan od 10A, iako cemu, osigurac je samo 15ak kuna. Svaki jaci potrosac (vesmasina, pecnica, klima, ploca) na zaseban 16A osigurac. Ako je stan trofazni, lijepo to sve rasporediti po fazama i to je to. I molim ne nazivati tog covjeka elektricarom, jer on to nije.