View Single Post
Staro 12.08.2019., 12:13   #1206
m4dm4n
Does youer dewg byte?
Moj komp
 
m4dm4n's Avatar
 
Datum registracije: May 2006
Lokacija: Zagreb
Postovi: 1,938
Citiraj:
Autor OuttaControl Pregled postova
Ja maloprije gledam, elektrilčar mi je spojio 29 utičnica(dnevni, kuhinja, WC i ostava sa veš mašinom) na jedan osigurač od 16 ampera, svi kabeli korišteni su 1.5mm promjera.

Zvao sam drugog električara on je rekao ako nije gotov, a nije, da je moguće za probu stavio sve žice na jedan osigurač, al ako je sve spojio sa jednom žicom, onda sam naj****. Ali tri je odvojio, to je za pećnicu, mašinu za suđe i ploču. Nadam se da nije sve ostalo na jednom kabelu.
Cupati lijepo to sve van, staviti 2.5mm za uticnice, 1.5mm za rasvjetu, svaka prostorija sa uticnicama na jedan 16A osigurac, za rasvjetu mogu i dvije prostorije na jedan od 10A, iako cemu, osigurac je samo 15ak kuna. Svaki jaci potrosac (vesmasina, pecnica, klima, ploca) na zaseban 16A osigurac. Ako je stan trofazni, lijepo to sve rasporediti po fazama i to je to. I molim ne nazivati tog covjeka elektricarom, jer on to nije.
__________________
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "
m4dm4n je offline   Reply With Quote