View Single Post
Staro 02.05.2019., 21:59   #28
pinkskin
Premium
Moj komp
 
pinkskin's Avatar
 
Datum registracije: Sep 2006
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Citiraj:
Autor hash Pregled postova
Jel postoji neka tablica/prirucnik/norma koja daje koliku se amperazu smije provlaciti kroz vodic odredjenog presjeka? Pretpostavljam da tu ima jos faktora: jel vodic u zraku, u zidum kakva je izolaca i slicno?

Sto je s uzemljenjem?

Kako se tolerancije mijenjaju s naponom? Pretpostavljam da nije isto jer 1A na 10V je 10W, a na 220V je 220W.
Postoji tablica o tome koliko struje je dozvoljeno kroz vodič kojeg presjeka, ali ovisno o vrsti izolaciji i presjeku proizvođač definira veličinu struje, tako da 2 vodiča istog presjeka mogu imati drugačiju max struju, naravno ovisi i o tome gdje je taj kabel ili vodič položen.

Primjer za NYY ili ti po jusu PP00 kabel
https://www.teslacables.com/proizvod/239

Kablu je svejedno dali je struja 10A pri 10V ili 230V. Zagrijavanje ili ti gubici u vodiču ovise o kvadratu struje koja teče kroz vodič.
__________________


Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 02.05.2019. u 22:07.
pinkskin je offline   Reply With Quote