Citiraj:
Autor mkey
Kada "preračunavaš" istosmjerno u izmjenično, računaj da postoji i nekakav gubitak konverzije koji povećava ukupno potrošnju. Ako izračunaš nekakvu DC snagu koju uređaj razvija na "izlazu" onda na ulazu, za manje uređaje, možeš komotno dodati 10-15% na iznos potrebne ulazne snage. Recimo, kvalitetnija napajanja za računala teže tome da pređu 90% efikasnosti u nekom rasponu radnih temperatura i opterećenja.
|
S obzirom da objašnjavamo osnovne pojmove, stvarno nisam htio kolegi dodatno komplicirati stvari, jer bi završili na gubicima u instalacijama i prijelaznim otporima kontakata ovisnim o promjenama radne temperature, te razlikama u vodljivosti između bakrenih i aluminijskih vodiča
Citiraj:
Autor jp_rv
ako se smijem nadovezat s pitanjem - koja je razlika između limitatora i osigurača?
kad smo renovirali, električari su nam vratili prastari limitator od 40A koji je bio od ranije tamo (jer imamo monofaznu struju, pa kao da ne bude overload).
koliko dugo limitator trpi potrošnju iznad svoje propisane prije nego iskopča?
|
Osigurač služi tome da ti kuća ne izgori od pregorenih instalacija uzrokovanih prevelikom strujom, a limitator se brine da u toj situaciji, ostatak ulice ne ostane bez struje tj. da ne "srušiš" i trafo stanicu usput
Elektra ne može kontrolirati kakvu zaštitu instalacija imaju njeni korisnici, ali barem može limitatorom osigurati da "čavli-umjesto-osigurača" majstori ne uskrate ostale korisnike pristupu el. energiji.
Tipovi (podvrste) limitatora/osigurača su opisani u linku iz #2 posta, a brzina isklopa također ovisi i o tome koliko si prekoračio granicu limitatora. Na 44A vjerojatno neće odmah izbaciti, ali u slučaju kratkog spoja bi trebao relativno brzo (sekunde).