To B znači karakteristiku osigurača, evo objašnjeno > http://korisnojeznati2.blogspot.com/...osiguraci.html

Prvo pokušaj otkriti koji je presjek / debljina žica doveden u tu prostoriju tj. na te utičnice, isto tako jeli scuho (sa uzemljenjem) ili vulgaris.

Ako je 2.5 mm2 onda možeš / smiješ zamjeniti taj osigurač sa B16 verzijom.
Ako je 1 ili 1.5 mm2 onda NE SMIJEŠ mijenjati osigurač.

Isto tako, pretpostavka da su svi spojevi odrađeni kvalitetno.
Primjera radi, treba izbjegavati utičnice kod kojih se žice spajaju "na šuštu", puno je bolje kad je pod vijak (možeš pristojno stegnuti).
To će biti sasvim ok osim ako ne misliš koristiti aparat za zavarivanje.

Jasno da kad je sve na jednom osiguraču da se potrošnja zbraja ... > vidi gornji link.
Za tvoje pitanjje 12A je taman na granici, možda hoće / možda neće izbaciti nakon nekog vremena.