View Single Post
Staro 03.10.2018., 12:33   #657
Tex Willer
Premium
Moj komp
 
Tex Willer's Avatar
 
Datum registracije: Jan 2008
Lokacija: Slavonski Brod
Postovi: 280
U biti, nisu propisane debljine toplinske izolacije, nego najveći dopušteni koeficijenti prolaska topline (npr kroz vanjski zid: za kontinentalnu HR Umax 0,30 W/m2 K, za primorsku Umax 0,45 W/m2 K).
Debljina potrebne toplinske izolacije da bi se zadovoljio navedeni uvijet ovisi o postojećim slojevima i materijalima zida, te o samoj odabranoj toplinskoj izolaciji (različiti proizvođači imaju različite vrijednosti koeficijenta toplinske provodljivosti λ).
E sad, ako misliš obnavljati fasadu putem nekog od natječaja za poboljšanje energetske učinkovitosti onda ti fasada mora zadovoljiti koeficijente propisane natječajem (obično budu manje max vrijednosti od propisanih), a tu ti opet ovisi o postojećem stanju koja će debljina stiropora biti potrebna.

Ako imaš postojećih 5cm ili više, onda ti baš nije pretjerano isplativo dodavati još (period povrata investicije bi bio preko 15 godina). A ako radiš novu fasadu, onda ti baš i nema smisla stavljati manje od 10cm, jer cijena stiropora raste otprilike 5kn/cm/m2.
__________________
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je online   Reply With Quote