Što se tiče "razvodnika" (misliš na one letve?) ne postoji jači od ~3.6kw. Jer kabel koji dolazi do utičnice je 2.5mm2 presjeka i na njega ne možeš spojiti 10kw. Uz to sama utičnica ima ograničenje na 16A što je ~3.6kw i to ti je otprilike to koliko možeš spojiti na jednu utičnicu ili na jedan strujni krug koji štiti taj osigurač.
Treba pogledati je li ti u toj sobi samo jedna utičnica, te ukoliko ih je više jesu li one spojene na druge osigurače ili su svi skupa na istome. Ako ti je sve na istome, nema druge nego provlačiti nove kabele bilo po podu bilo prtljajući po elektroinstalacijama.
Što se tiče limita - postoji. Imaš zakupljenu maksimalnu moguću snagu kod HEP-a i prema tome ti je stavljen limitator. Uslikaj razvodnu ploču pa ćemo vidjeti kakvo je otprilike stanje kod tebe