grix
Nije to tako jednostavno preporuciti , Mitsubishi je deklarsan do -10c a ostali do -15c a ovo su ti podaci sa Eurovent testiranja , sa unutrasnjom od 20c i max izduvom ..
Toshiba Mirai RAS-13BAVG-E/RAS-13BKVG-E
Pdesignh kW 2.80
SCOP 4.00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 980kw
Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw
na -7c daje 2.48kw sa COP 2,70
na -15c daje 1.80kw sa COP 2,20
na +7C daje 3.60kw sa COP 3,75
---------------------------------
Daikin RX35K / FTX35J3
Pdesignh kW 2,80
SCOP 4,14
Klasa A+
Sezonska potrosnja 947 kw
Modulacija ( 1.3 - 4.8 ) kw
na -7c daje 2,48ke uz COP 2,24
na -15c daje 1,99kw uz COP 2,12
na +7c daje 3,50kw uz COP 3,76
-------------------------------------
Mitsubishi MUZ-HJ35VA/MSZ-HJ35VA
Pdesignh kW 2,40
SCOP 3.80
Klasa A
Sezonska potrosnja 885 kw
Modulacija ( 1.1 - 4.1 ) kw
na -10c daje 2,40kw uz COP 2,40
na +7c daje 3,60kw uz COP 3,62
__________________
Fujitsu ASYG 12 LU ...
http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm