Pdesignh oznacava snagu klime, pogledas spoljnu temp i koliko daje KW sa kojim COP-om .. COP je odnos ulozenog i dobijenog , recimo na -7c ti moze dati 2.7kw sa COP 3 , pa podelis 2.7/3 = 0.9 , znaci da tada vuce 900w iz mreze da bi ti dala 2.7kw ..
Evo podaci za tog Haiera pa uporedi sa ostatkom ekipe , sto se tice kvaiteta nije japanac ali kazu da nije los pa ako vec ides ispod on je jedna od opcija ..
Haier Tundra AS12TA2HRA/1U12BE8ERA
Pdesignh kW 280
SCOP 4.00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 1039 kwh
Modulacija ( 1.1 - 5.2 ) kw
na -7c daje 2.40kw sa COP 2,60
na -10c daje 2.10kw sa COP 2,30
na +7C daje 3.70kw sa COP 3,61
-----------------------------------
Znaci do nekih -7c ce se jos kako tako nositi sa ostatkom ekipe , s obzirom da ti ona nece biti kao primarno grejanje vec vise za hladjenje i dogrevanje , bice vise nego dobra , a kako je cena prihvatljiva mozes razmsiliti i o toj opciji .
__________________
Fujitsu ASYG 12 LU ...
http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm