13.07.2017., 13:25
|
#1921
|
Ronon Dex
Datum registracije: Nov 2001
Lokacija: DS9
Postovi: 1,620
|
Citiraj:
Autor virty
Pozdrav ekipa,
imam problem sa klimom pa bi molio znalce da mi pomognu.
Klima je Panasonic CU/CS RE12NKX inverter.
Za mjesec dana joj je 5 godina.
Prosle godine tokom ljeta nakon paljenja vanjska jedinica nije radila.
Unutarnja je radila te puhala topal zrak. Pokusao sam palit-gasit, mijenjat modove preko daljinskog ali nista nije upalilo. Na kraju sam je iskopcao iz struje (strujni kabel) te je tako ostavio 1-2 sata. Strujni kabel ustekao u uticnicu i sve je bilo u redu. Radila je uredno cijelo ljeto i 2 mjeseca zimi za grijanje. Veceras se desio isti problem. Unutarnja jedinica radi, ali vanjska ne. Iskljucio sam je iz struje sat vremena, ponovo upalio, vanjska jedincia je radila mozda 10 sekundi i opet stala. Ventilator ne vrti, nema zvukova iz nje. Ostavit cu je do jutra iskopcanu iz struje, mozda pomogne 
Meni kao laiku pada na pamet mozda potrosen/neispravan kondezator ili kompreosor....
Sad me ova situacija vec zabrinjava pa ako ima netko savjet sta bi moglo biti, slusam.
Hvala.
|
Iskljucivanje iz struje preko noci je pomoglo te klima sad danima radi uredno.
Svejedno, ako netko zna zasto se ovo desava (uzrok), bio bih zahvalan 
|
|
|