Pa nikakvo , ta klima daje ovo u rezimu grejanja , uz max izduv ;

Toshiba Mirai RAS-13BAVG-E/RAS-13BKVG-E

Pdesignh kW 2.80
SCOP 4.00
Klasa A+
Sezonska potrosnja 980kw
Modulacija ( 0.7 - 4.5 ) kw
na -7c daje 2.48kw sa COP 2,70
na -15c daje 1.80kw sa COP 2,20
na +7C daje 3.60kw sa COP 3,75
---------------------------------

Za hladjenje i dogrevanje bi bila OK , pa dokle dogura , ali za primarno grejanje 30m2 bez izolacije , nece moci , bar ja ne verujem da moze . Pa evo , recimo da imas gubitke preko 100w/h , znaci negde izmedju 0 i -10 bi posustala . Doduse ove podatke koje si dao su skroz povrsni , ti znas najbolje cime si se grejao i kolike gubitke bi mogao da imas .

Ajmo ovako za sve koji citaju ovu temu a pozele savet od bilo koga . Morate dati osnovne podatke o prostoru koji zelite grejati i hladiti , pogotovo grejati . A to su :

1. Zelite li klimu za primarno grejanje ili hladjenje sa dogrevanjem ?
2. Imate li kakvu izolaciju i koje debljine ?
3. Kakva je stolarija ?
4. Stan ili kuca ?
5. Greje li se ispod i iznad , i ako ne jel ima bar izolacija iznad ?
6. Skica stana sa upisanim kvadraturama prostorija ..

A u tvom slucaju , soba je sirok pojam, ako se okolne prostorije ne greju ona i tu imas gubitke ...
__________________
Fujitsu ASYG 12 LU ... http://i.imgur.com/jqr3UJM.jpg
Stan 48m2 , PVC stolarija , jedan spoljni zid - cigla - 45cm , izolovan stiroporom s unutrasnje strane : decija soba 3cm , kuhinja 2cm , terasa spolja 5cm i iznad stana je tavan izolovan mineralnom vunom 10cm