View Single Post
Staro 22.11.2016., 18:06   #13
jp_rv
Premium
 
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
Citiraj:
Autor Getriba94 Pregled postova
Ne pomaze puno osigurace vadit i metat jer ni sada nema struje na izvodima

skinete lampe da dodete do golih zica (faza,nula,zemlja)
primis multimetrom (pištalica ili samo 2K mjerenje otpora) jedan kraj kod lampe , a drugi kraj u razvodnoj kutiji , posto ti multimetar nema raspon pipalica dovoljan provuces obicnu zicu nebitne debljine od razvodne do multimetra i mjeris otpor (jednostavno si zatvorio strujni krug preko multimetra)

tako ces zakljucit koja je faza , nula i zemlja od tocno te lampe bez straha od struje

kad se to označi dalje je lakse se snalazit , al su muke ak je neki fušer to radio prije ko zna kolko vremena , zna biti zbunjujuce
viido sam ti post prije ali nisam skuzio sta si htio rec.
da, mogu 1 kabelom produzit zicu od multimera, pa nek mi pišti kad taknem pravu žicu.
ćemo se poigrat ove dane s time.
ja bi radije zujuuuu
jp_rv je offline   Reply With Quote