Pa imaš x načina da utvrdiš jel se vrti ili ne, npr. jel diže tlak, protok ...
Spoji privremeno ampermetar u krug i usporedi sa podacima sa tablice,
usporedi struju u oba slučaja, ako je razlika mala onda nije problem,
mogao si i ovdje napisati podatke motora,
ako baš ne vrti možeš paralelno spojiti jednu žarulju od cca 25W,
jasno da će to smanjiti autonomiju ali će se motor vjerojatno zavrtiti,
zuji upravo zato jer jeftinjak ups daje četvrtasti valni oblik, daleko od sinusa iz mreže,
kao posljedica rada na četvrtastiom valnom obliku a ovisno o konstrukciji (namotaji) motora zna se pojačano grijati pa svakak joj prati temperaturu.
Inaće prati tržnicu i sl. ako ti naleti koji polovnjak APC Smart-UPS (npr. crknutih baterija), jer ta serija na izlazu daje približni sinus (Stepped approximation to a sinewave).