Citiraj:
Autor Dac
|
Ustvari njega ne muči max struja koju napajanje "vuče" u normalnom radu nego struja priikom starta napajanja. Pojam se naziva "inrush curent".
Koliko vidim proizvođač nije specificirao tu veličinu ali
na ovoj stranici se mogu vidjeti kako stvari stoje kod nekih drugih napajanja.
Kao što se vidi iz priloženog, 850w napajanja će povući i do 45A prilikom startanja.
Ok, osigurači mogu potrpiti puno veću struju nego što su deklarirani prije izbacivanja ali unutar kratkog vremenskog perioda što je definirano "brzinom" osigurača označava se a A B C D , redom brži prema sporijem.
Da se mene pita ja bih tu išao s osiguračem prema kvadraturi kabela, ali C klasa.
U svakom slučaju ako su svi osigurači od 25A na instalaciji tada je jedino riješenje za takvu instalaciju - dobar električar.