Citiraj:
Autor telefunken
Mjerio sam izbijanje s potenciometrom
|
Citiraj:
Autor telefunken
Njub sam za struju
|
Očito
Citiraj:
Autor telefunken
.. no osjećam da mi negdje mi izbija izmjenična struja.
|
Po čemu "osjećaš"? Tepe te struja kada se primiš za kejs/mobitel/televizor?
Ili ti se samo račun za struju čini prevelik?
Citiraj:
Autor telefunken
HDMI spojen na TV koji je spojen na let 8x - let 8x uzemljenje - cca 30V~
|
Citiraj:
Autor telefunken
USB punjač na let 8x - let 8x uzemljenje - 8V~
|
Citiraj:
Autor telefunken
HDMI TV spojen na let 3x - let 3x uzemljenje - cca 35V~ (u početku skoči i do 40V al padne tako oko 35V)
|
Ovo je normalno jer nisu na istom potencijalu (različiti naponi su u pitanju: istosmjerni i izmjenični), te su upravo zbog toga razdvojeni tzv. "opto couplerima" unutar tih uređaja.
Postojanje napona između tih točaka ne pokazuje ništa. Konkretan prolazak struje bi pokazivao nešto, ali bi to već odavno bio kuršlus za tvoje uređaje i osigurače na razvodnoj kutiji.
Citiraj:
Autor telefunken
let 8x uzemljenje - komp thumbscrew - 0V~
|
Ovo je normalno jer je uzemljenje napajanja spojeno direktno na kućište kompa (preko metalnih dijelova), stoga niti ne postoji razlika potencijala tj. napon. Jednostavna zaštita kojom se proizvođači služe kako bi zaštitili korisnika u određenim situacijama.
Eventualno izbijanje izmjenične struje bi spriječilo/otkrilo postavljanje FID sklopke na razvodnoj kutiji, ali se i dalje postavlja pitanje, na koji način ti to osjećaš da ti izbija izmjenična struja?