Kabel koji ti je dostupan tj u cijeloj duzini je ispred tebe na stolu mozes lako rijesit. Pustas u jednu zilu s jedne strane neki napon i ispitujes s druge strane dok ne skuzis koja je zila u pitanju. Tada s beskontaktnim ispitivacem poput ovih kemijskih olovaka ides po kabelu dok ne naletis na prekid i tu vrsis popravak. To je prakticki to. Kablovi u zemlji ili zidu su nesto sasvim drugo. Postoje uredaji za nalazit ispod zbuke u instalaciji rupu u kabelu ali su ograniceni debljinom zbuke tj ako je dublje,s time ga neces naci. Ti uredaji su bolji 5 puta od ovih beskontaktnih ispitivaca. Ove "markere" ne kupuj ako su ispod 200kn a ovi bolji uredaji su i preko 1000kn a opet ne mogu sve... Podzemno kablovinje se nalazi s ispitnim kolima,megerima,traserima i sl a to kosta u stotinama tisuca kuna i time se ne traze mali tanki kablovi. To su kablovi od 6+ mm kvadratnih koji su s obje strane raspojeni,traserom im se mjeri duzina i sve ostalo,zna se na kojoj udaljenosti je kvar itd. Przi ih se poprilicno visokim istosmjernim naponom i slusa se sa sondama i slusalicama po asfaltu,zemlji ili betonu svakih nekoliko sekundi kada generator przi. Tada kabel prakticki skroz prdne tamo di je kvar tj di je najlosiji i tu ga se s takvom opremom nade uz mogucnost greske od max pola metra no to sve je naucna fantastika pa da sad ne pametujem vise nego sto treba. Radim ponekad s tim pa znam. Za ove djecje kablove ako su na stolu imas lako rijesenje. Ako je u instalaciji stana onda eliminiras,pratis razvodne kutije,ako mozes,eliminiras zilu u prekidu i koristis drugu ako ih je vise i u krajnjem slucaju stemas i popravljas ili pak tu dionicu stavis novu.