Vjerojatno je nulovanje u pitanju, ako ne znaš točno, ja bi to provjerio na način da izvadim/isključim osigurač iz razvodne kutije od šuko utičnice koja te zanima i upiknem jednu pipalicu multimetra u šuko a drugom dodirnem jezičac uzemljenja. Ako je nulovanje u pitanju, pokazat će mali otpor između jednog ili drugog vodiča, mislim da je oko 2-5 ohma ok, iznad toga je zabrinjavajuće. Ako nije, onda će pokazati otvoreni krug...Doduše to može značiti i da imaš klasično uzemljenje, ali da veze sa zemljom nema...
Tak' jasno od iznimne je važnosti da je osigurač od te utičnice isključen, jer ako nije i to radiš, u najboljem slučaju ćeš na par sekundi biti oslijepljen, omamljen i pipalice će pretvoriti u elementarne čestice ako dodirneš živu fazu i uzemljenje (nulu)