Autor dh41400
Stvar je vrlo jednostavna - u strujnom krugu (poput ovog iz tvog primjera) su bitne samo dvije stavke: napon i otpor. Struja je samo posljedica međusobnih veličina napona i otpora.
Primjer: imaš bojler koji uz idealne kontakte pri 230 V troši 2,000 W - što bi značilo da je struja u tom slučaju 2,000 W / 230 A = 8,695 A.
Također možemo izračunati i najbitniju stavku - ukupni otpor strujnog kruga s idealnim kontaktima: 230/8.695 = 26,45 Ohma.
Loši kontakti unutar strujnog kruga znače da se pojavio neželjeni otpor u tom krugu. Povećajmo ukupni otpor strujnog kruga sa 26,45 na 27 Ohma.
Napon gradske mreže je ajmoreći konstantan (iako varira ovisno udaljenosti od trafostanice i opterećenju HEP-ove mreže), što bi značilo 230 V / 27 Ohma = 8,518 A.
Struja se smanjila sa 8,695 A na 8,518 A zbog povećanog ukupnog otpora, a snaga koja se "troši" na kontaktima, kako bi struja svladala njegov otpor, iznosi:
P = I*I*R
Pkont= 8,518 * 8,518 * (27-26,45)
Pkont= 39,91 W
Ovdje pričamo o iznimno lošim kontaktima, a opet uzimaju samo 30 W/h.
No naravno, pošto je ukupna struja zapravo manja (a ne veća) u odnosu na slučaj s idealnim kontaktima, potrošnja će biti čak i manja.
Puk = 8,518 A * 8,518 A * 27 Ohma = 1959,25 W
Zašto ? Zato što je ukupni otpor veći.
Dakle, bojler (s lošim kontaktima) će zapravo trošiti 40-ak W manje u odnosu na situaciju s idealnim kontaktima.
Jedina je izmjena to što će bojer dobivati manje struje, te će sporije zagrijavati vodu, dok će se pak s druge strane kontakti nepotrebno zagrijavati.
Snaga na bojleru će u slučaju loših kontakata biti Puk - Pkont tj. 1959W - 39,91W = 1919,34 W.
|