Autor Bartuc Pregled postova
@Alvin, dobro si sve rekao.


3,5kW klima bez invertera kreće sa preko 30A u samom startu (dok se sistem ne zavrti), dok inverterske jedinice kreću od 1-2A. Puno manji stres na uređaj, osjeti se na računima itd.
Hmm mozda nisam dobro shvatio sto si napisao ali cini mi se kao da si "karikirao" tj. debelo pretjerao da non inverter 3.5kW klima krece sa 30A? Jer onda bi osigurac od 16A (sto je standard na 2.5mm2 zicama za uticnice u kucama) definitvno svaki put iskocio, pa cak i limitator koji je cca 25A na klasicnoj kucnoj instalaciji od nekih 5.5 kW monofazno (ili jos gore 6.6kW trofazno tj. 2.2 po fazi).

Znam da povuce vise u startu ali da vuce toliko vise nebi ju spasio n i "C" osigurac da ne izbaci osigurac/limitator a mozda bi i fidovka izbacila u nekom slucaju .