Pozdrav,
Imam problem s ovim Siemensom.
Dakle siemens je postavljen na adresu 192.168.1.1. Na njega se spajaju bezicno klijenti iz 192.168.1.0 mrežnog segmenta. No ovaj siemens je spojen drugi router adrese na kojeg se spajaju klijenti sa adresama iz segmenta 192.168.2.1.
E sada u siemens sam pomocu skripte lijepo dodao staticku rutu da pakete za 2.1 mrezu salje na ovaj router koji je spojen na njega. I sve lijepo radi. Racunala iz 1.0 mreze normalno pingaju racunala iz 2.0 mreze i obrnuto.
Gdje je problem:
Klijenti iz 1.0 mreze normalno izlaze na net, no klijenti iz 2.0 mreze ne mogu iako normalno pingaju siemens koji je gateway. Da li tko ima ideju u cemu bi mogao bit problem.
Da napomenem da kad siemens zamjenim thomsonom tg782 koji je konfiguriran sa statickom rutom na isti nacin kao i siemens sve radi normalno.