Premalo podataka. Provjeriti (ako imaš znanja sam ili zovi električara):
- posjedovanje instrumenta (univerzalca) za kojeg znaš da ispravno mjeri > provjerit u razvodnoj ploči napon, na svim fazama mora biti 230 V ef
- prekontrolirati spojeve u razvodnoj ploči a po potrebi po razvodnim kutijama i utičnicama
- ako je dolazni napon na fazama van normi (vidi niže) traži od Elektre da provjeri / korigira

Propisi na koje se pozivaš su:
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (NN 14/06)
Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/2006)
EN 50160
Općenito o kvaliteti električne energije, zakonska regulativa i sustavi za nadzor
http://www.fer.unizg.hr/_download/re..._-_Tema_2a.pdf

Norma je 230/400 V ±10%, 50 Hz ±1%

Po tome minimalni dozvoljeni napon po fazi je 207 V ef.
Opisano "treperenje" žarulja u momentu uključivanja potrošača obično ukazuje na loše instalacije a to uključuje loši spojevi, podimenzonirani vodovi, loše / krivo raspoređeni strujni krugovi a ovisno o potrošačima, . . .
Također pogledaj kada je električno mjerilo umjereno (baždareno), rok za baždarenje brojila iznosi 16 godina za indukcijska brojila. Kako vidiš, i tu su se poprilično "osigurali".